去玩玩游戏私服论坛

 找回密码
 立即注册

查看: 1705|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

不要点,你会惊到的!

[复制链接]

24

主题

24

帖子

124

积分

新手上路

Rank: 1

积分
124
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-16 19:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  每一家IDC服务商打造的机房都需具备多种苛刻的条件,才能使他的机子高质量的运行,那么选择一家质量好,性能稳定的IDC就尤为重要。以下就是我们【广东锐迅网络公司】机房的设备打造,


          首先建筑安全:.1、机房建筑的耐火等级:不低于二级。机房24小时工作人员维护
                                   2:IDC机房主机房楼面活荷载主机房在8KN/㎡-10KN/㎡之间。
                                   3:IDC机房功能分区宜包括:主机房区、辅助区、支持区等功能区组成
                                   
           供电安全      1: 采用两路市电供电方式,两路市电从两个稳定可靠的独立电源引入,两路市电不能因检修同时停电。当不具备引入两路市电的条件时,应当配置一套发电机组。发电机组的容量应当能同时满足通信负荷功率、蓄电池组充电功率、机房保证空调以及照明、消防电梯、消防水泵等其他保证负荷功率。
                                 2:机房供电线路应当配置过电压防护设备,并根据需要配置稳压器。
                  安防        1:IDC机房设置安全防范系统。安全防系统宜由视频监控系统、入侵报警系统和出入口控制系统组成,各系统之间具备联动控制功能。具备条件的机房,应实现主机房内、主机房出入口和监控中心的视频监视;主机房入口、监控中心配备门禁,电源机房配备门禁或入侵探测器。条件较差的机房,应实现监控中心和电源机房配置机械锁,主机房出入口配备机械锁和入侵探测器。IDC机房设置动力环境和设备监控系统。

                 内部环境1:主机房开机温度:18℃-28℃;主机房停机温度:5℃-35℃

                                2:主机房开机湿度:35%-75%;主机房停机湿度:20%-80%。



 企 业:东莞市锐讯网络技术有限公司
  地 址:广东省东莞市南城区周溪隆溪路5号高盛科技园二期之高盛科技大厦1楼103室
  邮 编:523000
  总 机:0769-22502222
官网:www.ruixunidc.net
联系人:锐迅IDC-梁耀勤
企业QQ:2881385376
个人Q:852372251
手机:13544860591
后台客服:800083103
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|网站地图|网页游戏私服论坛

GMT+8, 2024-12-22 23:37 , Processed in 0.093750 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表